Anlegen von Alamierungsprofilen nicht möglich

Guten Abend,

in der aktuellen Version 1.5.1 [Nürnberg] scheint das Anlegen von Alarmierungsprofilen nicht zu funktionieren. Das Fehlerbild stellt sich wie folgt dar:

Beim Erstellen eines Alarmierungsprofils werden alle Felder ausgefüllt:

Nach dem Speichern und erneutem Aufrufen des Profils sind die Einstellungen jedoch nicht gespeichert worden:

Der Log-Eintrag zum Zeitpunkt des Speicherns sieht wie folgt aus:

0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41: ----------- ALARMRULE ADD ---- DEBUG -------------
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41: {
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41:   title: 'Test Alarm',
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41:   alertType: '20',
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41:   organizationid: '5',
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41:   state: '1',
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41:   description: 'Test Alarm',
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41:   filterPropertyToAdd: 'zveisdelta',
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41:   zveidelta_searchType_containsOne: 'on',
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41:   zveicodesdelta_code_12345F: 'on',
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41:   'alarmableGroup[8]': 'on'
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41: }
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41: --------------------------------------------------
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41: check Alerttype:  20
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41: type:  number
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41: renderRuleFilters
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41: MODELS | ALERTRULES | FILTER | ZVEI DELTA Active
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41: {
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41:   title: 'Test Alarm',
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41:   alertType: '20',
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41:   organizationid: '5',
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41:   state: '1',
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41:   description: 'Test Alarm',
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41:   filterPropertyToAdd: 'zveisdelta',
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41:   zveidelta_searchType_containsOne: 'on',
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41:   zveicodesdelta_code_12345F: 'on',
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41:   'alarmableGroup[8]': 'on'
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41: }
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41: Referencing groups to alert rule with id: 2
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41: Groups Array filled: true
0|WebUI  | 2026-05-29T23:56:41: GroupsArray: []

Auffällig ist, dass Groups Array filled: true zurückgegeben wird, das GroupsArray selbst jedoch leer ist. Das deutet darauf hin, dass die Gruppe zwar erkannt, aber nicht korrekt aufgelöst wird.

Der Gruppenname (Alarmierungs Gruppe1) sollte dabei keine Rolle spielen, da andere Namen wurden ebenfalls ohne Erfolg getestet.

Setup:

  • Proxmox-gehostete Debian GNU/Linux 12 (Bookworm) VM
  • ALARMiator Version 1.5.1 [Nürnberg]
  • Baremetal-Installation via NPM/NPX (v11.12.1)
  • Verbindung via LAN
  • Reverse Proxy: Caddy + Cloudflare Tunnel

Befolgte Schritte:
Die offizielle Dokumentation unter Übersicht Alarmierung | ALARMiator Dokumentation wurde verwendet.

Da aktuell, abgesehen von manuellen Alarmierungen, keine automatische Alarmierung möglich ist, wäre ich für eine zeitnahe Rückmeldung sehr dankbar.

LG
Jonah

Wurde das Caddyfile aus dem Communitybeitrag verwendet? Dort gab es Versionen mit einem zu restriktivem Header, der Probleme bei einigen Formularen gemacht hat.

1 „Gefällt mir“

Moin,
Das wars, vielen Dank!

Mit dieser version geht es jetzt: Caddy anstelle von Nginx Proxy Manager - #8 von Whoopsadaisy

LG

1 „Gefällt mir“